지열공 뜻
지열 냉난방에서 땅속과 열을 주고받는 배관을 넣기 위해 지반을 수직으로 깊게 뚫은 구멍입니다. 수직 밀폐형에서는 구멍마다 U자 배관을 넣고 틈을 그라우트로 채워, 배관 속 열매체가 주변 암반·토양과 열을 교환하게 합니다.
다른 이름 · 지열 천공, 지열 보어홀, 지열공사
실무에서 알아 둘 점
필요한 지열공 개수와 깊이는 건물 냉난방 부하와 지반의 열전도 특성으로 정해지므로, 대규모 시설은 열응답시험으로 실제 지반 값을 확인하는 편이 정확합니다. 그라우팅이 부실하면 열교환 성능이 떨어지고 지하수 오염 통로가 될 수 있어, 시공 기록과 사진을 남겨 두면 준공·설치확인 단계에서 증빙이 수월합니다.
자주 묻는 질문
- Q. 지열공사는 어떤 순서로 진행되나요?
- 보통 천공 위치 측량, 천공, U자 배관 삽입, 그라우팅, 배관 압력시험, 수평 연결 배관과 헤더 설치, 히트펌프 연결과 시운전 순으로 진행합니다. 건물 기초·주차장 공사와 겹치므로 공정 계획 단계에서 천공 시기를 맞춰야 합니다.
- Q. 지열과 공기열은 무엇이 다른가요?
- 둘 다 히트펌프로 열을 끌어오지만 지열은 연중 온도가 비교적 일정한 땅속을, 공기열은 계절에 따라 온도가 크게 변하는 바깥 공기를 열원으로 씁니다. 지열은 효율이 안정적인 대신 천공 비용과 공간이 들고, 공기열은 설치가 간단하지만 혹한기 효율이 떨어집니다.
관련 용어
관련 사업분야
제로에너지건축물(ZEB) 인증
에너지 소요량과 자립률로 등급을 받는 제로에너지 인증(효율등급 통합)