외피 열교부위 단열성능 평가 뜻
에너지절약설계기준 별표에 정리된 열교 부위별 선형 열관류율 값을 이용해, 외피에서 열교가 생기기 쉬운 부위의 단열 성능을 하나의 값으로 평가하는 방법입니다. 부위마다 선형 열관류율에 그 부위 길이를 곱해 모두 더한 뒤 전체 길이로 나눈 길이가중 평균값을 구해 에너지성능지표의 열교 항목 배점에 적용합니다.
다른 이름 · 외피 열교 평가, 열교부위 단열성능 평가, 별표 11 열교 평가, 열교부위 성능 평가
실무에서 알아 둘 점
별표의 선형 열관류율은 T형·L형·X형·I형 같은 구조체 접합 형상에 단열재 위치와 단열 보강 유무를 대입해 고르므로, 설계자가 부위마다 전열해석을 하지 않아도 됩니다. 외기에 직접 면하고 단열시공이 되는 외벽에서 창·문 면적 비율이 기준보다 작은 건축물이 평가 대상이고, I형·L형에서 단열이 연속된 부위, 커튼월, 샌드위치 패널 부위는 평가에서 빠집니다. 이런 부위와 벽식 구조체가 섞여 있으면 벽식 구조체 부위만 평가합니다. 제출서류는 부위별 선형 열관류율 계산표, 단열라인 표기도, 부위별 길이 표기도와 산출표, 형별 성능내역도입니다. 대상 비율과 배점은 개정될 수 있으므로 현행 고시와 해설서로 확인합니다.
자주 묻는 질문
- Q. 별표에 없는 열교 형상은 어떻게 평가하나요?
- 별표의 형상을 회전하거나 대칭·변형해 가장 비슷한 형상을 적용하는 것이 원칙입니다. 벽에 요철이 있으면 직선으로, 직각이 아니면 직각으로 접한 것으로 보고 적용할 수 있으며, 그래도 맞는 형상이 없으면 ISO 10211에 따른 전열해석 결과를 인정합니다.
- Q. 건축허가 단계에서 단열 보강 여부를 정하지 못했으면 어떻게 하나요?
- 추후 단열 보강을 적용할 계획이 있으면 적용 예정으로 보고 해당 선형 열관류율을 쓸 수 있습니다. 다만 실시설계에서 반드시 반영해야 하므로 계획만 두고 빠뜨리지 않도록 관리해야 합니다.
관련 용어
관련 사업분야
에너지절약계획서
건축허가 때 제출하는 에너지 절약 설계 검토서
※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.