전압강하 뜻
전선에 전류가 흐를 때 전선 자체의 저항과 리액턴스 때문에 보내는 쪽보다 받는 쪽의 전압이 낮아지는 현상, 또는 그 차이를 말합니다. 전선이 길고 가늘수록, 전류가 클수록 커지며, 지나치면 전동기 기동 불량과 조명 깜빡임의 원인이 됩니다.
다른 이름 · 전압 강하 계산, 전압강하율
실무에서 알아 둘 점
간선이 긴 대형 건물이나 옥외 주차장 조명, 전기차 충전기 배선에서 굵기를 허용전류만으로 정하면 전압강하 기준을 넘기 쉽습니다. 허용 범위는 한국전기설비규정(KEC) 등 기술기준에서 정하므로, 부하 위치가 확정되는 실시설계 단계에서 다시 계산하는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문
- Q. 전압강하는 어떻게 계산하나요?
- 구리 전선의 간이식으로 단상 2선식은 e = 35.6LI ÷ (1000A), 3상 3선식은 e = 30.8LI ÷ (1000A)를 많이 씁니다. e는 전압강하(V), L은 전선 길이(m), I는 전류(A), A는 전선 단면적(mm²)입니다.
- Q. 전압강하율은 무엇인가요?
- 전압강하율(%) = (송전단 전압 − 수전단 전압) ÷ 수전단 전압 × 100으로, 전압강하를 비율로 나타낸 값입니다. 허용 범위는 기술기준에서 정하므로 최신 규정을 확인합니다.
관련 용어
관련 사업분야
에너지절약계획서
건축허가 때 제출하는 에너지 절약 설계 검토서
※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.