설치검증·기동시험·성능확인시험 뜻
커미셔닝에서 설비가 제대로 설치되고 작동하는지 단계별로 확인하는 시험입니다. 설치검증(FIV)은 도면과 시방대로 설치됐는지, 기동시험(OPT)은 처음 가동해 정상 기동하는지 확인하며 두 가지를 합쳐 성능확인시험 전의 예비성능시험이라 부릅니다. 성능확인시험(FPT)은 시스템이 요구 성능을 내는지 증명하는 시험입니다.
다른 이름 · FIV, OPT, FPT, 설치검증, 기동시험, 성능확인시험, 예비성능시험, 계절성능확인시험, SOO
실무에서 알아 둘 점
시험 순서가 정해져 있어 예비성능시험이 끝난 뒤에 성능확인시험을 합니다. 장비·시스템 동작 설명서(SOO)는 각 시스템이 어떤 조건에서 어떻게 움직여야 하는지를 적은 문서로, 성능확인시험의 판정 기준이 됩니다. 냉방과 난방이 다른 계절에 필요하면 계절 성능확인시험을 준공 후에 한 번 더 하고, 그 결과를 넣어 최종 커미셔닝 보고서를 만듭니다. 녹색건축인증 비주거용 기준은 준공 후 일정 기간의 운영 내용이 들어간 최종 보고서를 인증서 발급 후 정해진 기한 안에 내도록 정하니, 기간은 해설서에서 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
- Q. TAB와 성능확인시험은 어떻게 다른가요?
- TAB는 공조시스템의 풍량과 수량을 측정해 설계값에 맞게 조정하는 작업이고, 성능확인시험은 그 결과를 포함해 시스템 전체가 요구한 대로 동작하는지 증명하는 시험입니다. 커미셔닝 과정에서 TAB 보고서 검증도 함께 합니다.
- Q. 커미셔닝 보고서에는 무엇이 들어가나요?
- 해설서는 결과요약서, 커미셔닝 계획서, 문제점 기록서, 각종 통신서류, 점검표와 시험양식이 포함된다고 설명합니다.
관련 용어
관련 사업분야
녹색건축인증
건축물 전 생애의 친환경 성능을 평가하는 대표 인증
※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.