잠열부하 뜻
잠열부하는 공기 중 수증기의 양이 늘거나 줄 때 생기는 열부하로, 온도는 그대로인 채 습도를 바꾸는 데 필요한 열량입니다. 사람의 호흡·땀, 조리, 외기 도입이 주된 원인이며 q_L = ρ·Q·L·Δx(밀도 × 풍량 × 증발잠열 × 절대습도 차)로 계산합니다.
다른 이름 · 잠열 부하
실무에서 알아 둘 점
여름 냉방에서 잠열을 빼려면 코일 온도를 이슬점 아래로 낮춰 수분을 응결시켜야 하므로, 잠열 비중이 큰 공간은 같은 부하라도 에너지가 더 듭니다. 외기 도입량이 많은 학교·집회시설은 잠열부하를 따로 검토하지 않으면 온도는 맞는데 끈적한 실내가 되기 쉽습니다.
자주 묻는 질문
- Q. 잠열부하 공식의 2501은 무슨 값인가요?
- 0℃ 물의 증발잠열 약 2,501 kJ/kg입니다. 풍량을 m³/s로 넣으면 q_L(kW) ≈ 1.2 × Q × 2,501 × Δx가 되며, Δx는 실내외 절대습도 차(kg/kg)입니다.
관련 용어
관련 사업분야
건물에너지·열환경 분석
시뮬레이션으로 비교하는 에너지 성능과 열쾌적
※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.