본문 바로가기
(주)에네스컨설턴트

Latent Heat Load

잠열부하

잠열부하 뜻

잠열부하는 공기 중 수증기의 양이 늘거나 줄 때 생기는 열부하로, 온도는 그대로인 채 습도를 바꾸는 데 필요한 열량입니다. 사람의 호흡·땀, 조리, 외기 도입이 주된 원인이며 q_L = ρ·Q·L·Δx(밀도 × 풍량 × 증발잠열 × 절대습도 차)로 계산합니다.

다른 이름 · 잠열 부하

실무에서 알아 둘 점

여름 냉방에서 잠열을 빼려면 코일 온도를 이슬점 아래로 낮춰 수분을 응결시켜야 하므로, 잠열 비중이 큰 공간은 같은 부하라도 에너지가 더 듭니다. 외기 도입량이 많은 학교·집회시설은 잠열부하를 따로 검토하지 않으면 온도는 맞는데 끈적한 실내가 되기 쉽습니다.

자주 묻는 질문

Q. 잠열부하 공식의 2501은 무슨 값인가요?
0℃ 물의 증발잠열 약 2,501 kJ/kg입니다. 풍량을 m³/s로 넣으면 q_L(kW) ≈ 1.2 × Q × 2,501 × Δx가 되며, Δx는 실내외 절대습도 차(kg/kg)입니다.
Q. 틈새바람(극간풍)의 잠열부하는 어떻게 구하나요?
침기량을 풍량으로 놓고 같은 식을 씁니다. 침기량은 환기횟수나 창호 틈새 길이를 기준으로 추정하는 방법이 교재마다 소개되어 있습니다.

관련 용어

관련 사업분야

건물에너지·열환경 분석

시뮬레이션으로 비교하는 에너지 성능과 열쾌적

※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.

프로젝트에 맞는 인증 전략, 지금 상담해 보세요

도면이 없어도 괜찮습니다. 사업 개요만 알려 주시면 필요한 인증과 일정, 예상 비용을 안내해 드립니다.