Sensible Heat Load

현열부하

현열부하 뜻

현열부하는 공기의 온도 변화에만 관여하는 열부하로, 실내 공기의 온도를 올리거나 내리는 데 필요한 열량입니다. 외피 관류, 일사, 조명·기기 발열이 대표적이며, 공기를 기준으로 q = ρ·c_p·Q·Δt(밀도 × 비열 × 풍량 × 온도차)로 계산합니다.

다른 이름 · 현열 부하, 감열부하

실무에서 알아 둘 점

같은 냉방부하라도 현열 비중이 크면 공기를 충분히 식히는 것이, 잠열 비중이 크면 제습 능력이 중요해집니다. 그래서 공조기를 고를 때는 전체 부하뿐 아니라 현열비(SHF)를 확인해 코일 조건과 취출 온도를 맞춥니다.

자주 묻는 질문

Q. 현열부하와 잠열부하는 어떻게 다른가요?
현열부하는 온도계로 읽히는 온도 변화를 만드는 열이고, 잠열부하는 수증기의 응축·증발처럼 온도 변화 없이 습도를 바꾸는 열입니다. 냉방부하는 이 둘을 더한 값입니다.
Q. 현열비(SHF)는 무엇인가요?
전체 부하 중 현열부하가 차지하는 비율로, SHF = 현열 ÷ (현열 + 잠열)입니다. 사람이 많은 회의실처럼 잠열이 큰 공간은 이 값이 낮아집니다.
Q. 현열부하 공식의 1.2와 1.005는 무슨 값인가요?
1.2 kg/m³는 공기의 밀도, 1.005 kJ/kg·K는 공기의 정압비열입니다. 풍량을 m³/s로 넣으면 q(kW) = 1.2 × 1.005 × Q × Δt가 됩니다.