Required ventilation rate

필요환기량

필요환기량 뜻

실내 오염물질 농도를 허용 수준 아래로 유지하기 위해 들여야 하는 바깥 공기의 양입니다. 이산화탄소 기준으로는 Q = M ÷ (Ci − Co)로 구하는데, M은 실내 발생량, Ci는 허용 농도, Co는 외기 농도이며 단위는 보통 m³/h를 씁니다.

다른 이름 · 소요환기량, 필요 환기량, 최소 환기량, 1인당 환기량

실무에서 알아 둘 점

법정 기준은 용도별로 1인당 환기량이나 환기횟수로 정해지므로, 계산식으로 구한 값과 기준값 중 큰 쪽을 설계에 씁니다. 재실 인원을 너무 적게 잡으면 회의실·강의실에서 이산화탄소 농도가 빠르게 오르고, 너무 크게 잡으면 환기 부하가 커지므로 수요제어 환기를 함께 검토합니다.

자주 묻는 질문

Q. 필요환기량은 어떻게 계산하나요?
오염물질 발생량을 허용 농도와 외기 농도의 차이로 나눕니다. 예를 들어 이산화탄소 발생량이 0.02m³/h인 사람 1명에 대해 허용 농도와 외기 농도 차가 0.0006(600ppm)이면 약 33m³/h가 필요합니다.
Q. 필요환기량 법적 기준은 어디서 확인하나요?
공동주택과 다중이용시설은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표에서 용도별 기준을 정합니다. 학교·실내공기질 관리 대상 시설은 별도 법령의 기준도 함께 봐야 합니다.

관련 용어

관련 사업분야

건강친화형 주택

실내 공기질을 지키는 공동주택 건설기준

※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.