Design of Outdoor Air Intake and Exhaust Openings

외기 급·배기구의 설계

외기 급·배기구의 설계 뜻

공조 시스템의 외기 급기구가 오염원에서 떨어져 있는지, 급기구와 배기구가 서로 섞이지 않게 떨어져 있는지, 각 공조 시스템이 설계풍량 가운데 정해진 비율 이상의 신선 외기를 공급하는지를 점수로 합산해 보는 녹색건축인증 비주거용 실내환경 분야의 평가항목입니다. 오염된 공기를 들이거나 내보낸 공기를 다시 들이는 일을 막자는 취지입니다.

다른 이름 · 외기 급배기구 설계, 급기구 배기구 이격, 외기도입구 위치

실무에서 알아 둘 점

급기구와 배기구가 서로 마주보게 설치된 경우는 인정하지 않습니다. 세 조건 모두 냉난방 공간과 주용도 실 전체에 적용해야 하고, 특정 용도의 실에만 적용하면 인정되지 않습니다. 환기용 일반 팬은 해당하지 않으며, 외기도입량 산출서와 급·배기구 위치·크기가 들어간 설계도서, 부하계산서를 제출합니다. 여기서 외부도로는 자동차 도로만을 뜻하고 인도와 신청 대지 안의 도로는 포함하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q. EHP 같은 개별 냉난방 방식은 어떻게 평가하나요?
개별 냉난방 시스템을 쓰더라도 외기 도입을 위한 급·배기구를 따로 설치하고 기준을 만족하면 인정합니다. 오피스텔처럼 한 기기가 여러 실을 맡는 경우에는 모든 실에 급·배기구와 필요 환기량이 확보돼야 합니다.
Q. 전열교환기를 쓰면 어떻게 되나요?
전열교환기가 있으면 건물 전체의 외기도입구와 배기구 기준으로 설계풍량 중 신선 외기 비율 조건을 판단할 수 있고, 실별로 만족하는 경우도 인정됩니다. 세부 적용은 해설서의 조건사항을 확인해야 합니다.

관련 용어

관련 사업분야

녹색건축인증

건축물 전 생애의 친환경 성능을 평가하는 대표 인증

※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.